產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:lion365.com.cn
郵箱:2466458158@qq.com
繼電器:光伏系統的小部件大學問
時間:2022-12-27 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
根據法規的要求,光伏逆變器在其輸出側即交流側需要安置1~2組繼電器。繼電器的作用是在逆變器不工作或者出現故障的時候,隔斷逆變器與電網的連接,以保障人員與設備的安全。而當繼電器發生故障的時候,逆變器則會停止并網或降低輸出功率。因此,為了保障電站效益、人員安全,在繼電器出現故障時應及時排除故障并處理。在這里,我們介紹一下繼電器的故障排查與處理。
繼電器的工作原理
繼電器本質上是一種可以控制通斷的開關,用弱電控制強電的通斷,常用于自動化控制電路,在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。它可以檢測到電力系統中的故障并斷開電路。
繼電器故障的原因
如果逆變器檢測到繼電器異常,則表示繼電器各檢測點的檢測電壓對比異常。導致異常的原因可能是交流側有相線接地或交流接線有虛接,也可能是繼電器檢測電路或者繼電器本身異常導致報警。
故障處理排查步驟
1斷開逆變器交、直流等待5分鐘,重啟逆變器后重新并網,查看是否能正常并網工作。
2檢查交流側接線是否可靠,若有接線松動的地方重新壓緊線路后查看能否并網。
3用萬用表交流檔(AC)測量相線對地線電壓,如果電壓低于100V,可判斷有相線接地,需要從逆變器AC輸出側逐級往電網側排查,確定接地點并排除,重新并網。
4若不存在相線接地的情況,可聯系三晶電氣技術人員臨時關閉繼電器檢測功能,然后嘗試能否并網,如果逆變器出現循環倒計時不并網或者能并網但是交流輸出電流異常的情況,則是繼電器出現問題需要維修。
5如果逆變器短時間內頻繁報警,可能會因為繼電器頻繁吸合斷開而報繼電器故障,這時需要盡快排除故障,以避免繼電器頻繁吸合斷開而導致使用壽命降低。
總結
繼電器雖然是電站中的小部件,但其作用不容小覷。如果繼電器出現故障,應及時排查故障原因并處理,以保障人員安全及電站收益。
本站聲明:網站內容來源于網絡,如有侵權,請聯系我們,我們將及時處理。
關于繼電器:光伏系統的小部件大學問,小編為大家就分享這些。更多歡迎聯系我們合運電氣有限公司。
本文標簽:繼電器光伏逆變器光伏系統
相關產品
相關新聞
- 2019光伏逆變器兩大趨勢: 1500V+數位化 [2023-01-10]
- 電源逆變器使用常見問題解答 [2023-01-10]
- 盛能杰光伏停車棚案例分享 [2023-01-10]
- 光伏逆變器上顯示的這些問題 你會解決嗎? [2023-01-10]
- 茂碩電氣胡炎申博士新春致辭:感恩相伴 聚力同行 [2023-01-10]
- 全球開啟組串式逆變器潮流 光伏企業迎來智能化時代 [2023-01-09]
- 全球逆變器市場觀察:未來增長點在哪? [2023-01-09]
- 9年,逆變器江湖沉浮錄! [2023-01-09]
- 再回首澳大利亞光伏市場 [2023-01-09]
- 2018年Ingeteam光伏逆變器總供應量達到3.85GW [2023-01-09]
- 西門子進軍家用儲能市場 確認收購光伏逆變器企業Kaco [2023-01-08]
- 陽光電源印度逆變器出貨量已超3GW [2023-01-08]