產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:lion365.com.cn
郵箱:2466458158@qq.com
逆變器出現“交流電壓超范圍”故障怎么辦?
時間:2022-12-30 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
光伏并網逆變器報“交流電壓超范圍”,是最常見的一種故障,因為電網的電壓不是恒定不變的,會隨著負載和潮流的變化而變化,而逆變器的輸出電壓跟隨電網電壓,在電網異常時,需要逆變器停止供電,以免對電網造成更大的傷害。 國家標準規定,交流輸出側過電壓/欠電壓保護范圍是額定電壓的85%到110%,當超過這個標準時,逆變器要停止運行。單相并網的額定電壓是230V,當電網電壓低于195.5V或者高于253V時,逆變器原則上要停機;三相并網的電壓是400V,當電網電壓低于340V或者高于440V時,逆變器原則上要停機。 1 以下兩種情況電網電壓會偏高,一是靠近降壓變壓器的地方,為了保證離變壓器較遠的地方電壓正常,考慮到線路電壓損耗,一般都會將變壓器輸出電壓拉高;二是光伏發電用戶側無法消化,輸送到較遠的地方要提高電壓,造成逆變器輸出側電壓過高,引起逆變器保護關機。
這時有三種方法可以讓逆變器繼續運行:一是加大輸出電纜線徑,因為電纜越粗,阻抗越低;二是移動逆變器靠近并網點,電纜越短,阻抗越低;三是手動調整逆變器電壓范圍,但不能調得太高,超過270V有可能損壞用戶其它用電設備。 2 逆變器交流線如果接錯,也有可能導致逆變器報“交流電壓超范圍”故障。如相線和零線接錯,逆變器A相會顯示是線電壓380V,B,C會顯示是相電壓220V,逆變器認為電壓過低而不啟動。這種情況都是發生在逆變器安裝階段。
上圖是逆變器報交流電壓超范圍警告,從APP監控上看到的電網各相電壓,其中AC1正常,AC2和AC3電壓偏低,經現場檢測,是相線L1和零線N線接反,把L1相線和零線N線對調換,逆變器恢復正常。 3 交流開關接觸不良或者損壞,也會導致逆變器報“交流電壓超范圍”故障。逆變器后的交流開關,由于長時間運行,如果電纜線頭沒有壓緊,或者開關質量不好,觸點就會出現比較大的內阻,有可能導致電壓下降。
上圖是一個電站報交流電壓超范圍警告,從APP監控上看到的電網各相電壓,AC1是10.1V,AC2是126.2V,AC3是128.9V,現場測量電網電壓正常,開關也沒有斷開,只是開關溫度比較高,拆開電纜接線端子,發現接觸點變黑。重新更新電纜接頭和開關后,電壓恢復正常,逆變器也可運行。
如何檢測交流電壓故障 第一步,用萬用表檢測電網電壓,如果電壓不正常,說明是電網的問題; 第二步,檢測交流開關,正常閉合狀態下,開關上下導通,進線和出線之間是沒有電壓的,如果電壓大于5V,說明開關有問題; 第三步,如果交流開關沒問題,檢測逆變器的交流輸出接線端子,用萬用表檢測接線端子相線之間的電壓,要用電網的電壓一致,如果不一致,可能是從開關到逆變器這一段電纜有問題,或者逆變器輸出端子有問題; 第四步,如果交流輸出接線端子測得的電壓正常,逆變器還報交流電壓故障,則可能是逆變器內部采樣問題,需聯系逆變器廠家解決。
本站聲明:網站內容來源于網絡,如有侵權,請聯系我們,我們將及時處理。
關于逆變器出現“交流電壓超范圍”故障怎么辦?,小編為大家就分享這些。更多歡迎聯系我們合運電氣有限公司。
本文標簽:光伏并網逆變器電網電壓輸出側電壓
上一篇:美國太陽能微型逆變器和功率優化器將增加2.6倍
下一篇:國家公布年度光伏逆變器抽查結果:華為、古瑞瓦特、錦浪科技、愛士惟、固德威、陽光電源等22家企業過關
相關產品
相關新聞
- 科華恒盛1500V光伏并網逆變器獲TUV 南德認證證書 [2023-01-05]
- 科華恒盛1500V光伏并網逆變器獲TüV南德認證證書 [2023-01-05]
- 應用于SiC光伏并網逆變器研究的新模型,可分析開關振蕩問題 [2022-12-31]
- 光伏并網逆變器與離網逆變器有哪些區別 [2021-11-17]
- 光伏并網逆變器定期維護保養作業 [2021-11-01]
- 光伏并網逆變器常見的三種故障及解決 [2021-11-01]
- 光伏和風機并網逆變器之間的區別詳解 [2021-10-31]
- 光伏并網逆變器屏幕沒有顯示的原因及解決 [2021-10-31]
- 安裝光伏并網逆變器需要注意的細節問題 [2021-10-30]
- 光伏并網逆變器出現交流電壓超范圍故障怎么辦 [2021-10-29]
- 墨西哥建廠、出口墨西哥&北美地區專用電源設備 [2023-07-10]
- 電阻溫度計 [2023-01-15]