產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:lion365.com.cn
郵箱:2466458158@qq.com
直流穩壓穩流電源
時間:2022-11-03 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
直流穩壓穩流電源是現在常見的一種電源類型,它們具有各種不同類型。
化學電源
我們平常所用的干電池、鉛酸蓄電池、鎳鎘、鎳氫、鋰離子電池均屬于這一類,各有其優缺點。隨著科學技術的發展,又產生了智能化電池;在充電電池材料方面,美國研制人員發現錳的一種碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放電時間長,多次充電后仍保持性能良好的環保型充電電池。
線性穩定電源
共同點
線性穩定電源有一個共同的特點就是它的功率器件調整管工作在線性區,靠調整管之間的電壓降來穩定輸出。由于調整管靜態損耗大,需要安裝一個很大的散熱器給它散熱。而且由于變壓器工作在工頻(50Hz)上,所以重量較大。
優點
該類電源優點是穩定性高,紋波小,可靠性高,易做成多路,輸出連續可調的成品。缺點是體積大、較笨重、效率相對較低。這類穩定電源又有很多種,從輸出性質可分為穩壓電源和穩流電源及集穩壓、穩流于一身的穩壓穩流(雙穩)電源。從輸出值來看可分定點輸出電源、波段開關調整式和電位器連續可調式幾種。從輸出指示上可分指針指示型和數字顯示型等等。
開關型電源
與線性穩壓電源不同的一類穩電源就是開關型直流穩壓電源,它的電路型式主要有單端反激式,單端正激式、半橋式、推挽式和全橋式。它和線性電源的根本區別在于它變壓器不工作在工頻而是工作在幾十千赫茲到幾兆赫茲。功能管不是工作在飽和及截止區即開關狀態;開關電源因此而得名。
開關電源的優點是體積小,重量輕,穩定可靠;缺點相對于線性電源來說紋波較大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十幾mV(P-P)或更小)。它的功率可自幾瓦-幾千瓦均有產品。價位為3元-十幾萬元/瓦,下面就一般習慣分類介紹幾種開關電源:
AC/DC電源
該類電源也稱一次電源,它自電網取得能量,經過高壓整流濾波得到一個直流高壓,供DC/DC變換器在輸出端獲得一個或幾個穩定的直流電壓,功率從幾瓦-幾千瓦均有產品,用于不同場合。屬此類產品的規格型號繁多,據用戶需要而定通信電源中的一次電源(AC220輸入,DC48V或24V輸出)也屬此類.
DC/DC電源
在通信系統中也稱二次電源,它是由一次電源或直流電池組提供一個直流輸入電壓,經DC/DC變換以后在輸出端獲一個或幾個直流電壓。
通信電源
通信電源其實質上就是DC/DC變換器式電源,只是它一般以直流-48V或-24V供電,并用后備電池作DC供電的備份,將DC的供電電壓變換成電路的工作電壓,一般它又分中央供電、分層供電和單板供電三種,以后者可靠性最高。
電臺電源
電臺電源輸入AC220V/110V,輸出DC13.8V,功率由所供電臺功率而定,幾安幾百安均有產品。為防止AC電網斷電影響電臺工作,而需要有電池組作為備份,所以此類電源除輸出一個13.8V直流電壓外,還具有對電池充電自動轉換功能。
模塊電源
隨著科學技術飛速發展,對電源可靠性、容量/體積比要求越來越高,模塊電源越來越顯示其優越性,它工作頻率高、體積小、可靠性高,便于安裝和組合擴容,所以越來越被廣泛采用。目前,目前國內雖有相應模塊生產,但因生產工藝未能趕上國際水平,故障率較高。
DC/DC模塊電源目前雖然成本較高,但從產品的漫長的應用周期的整體成本來看,特別是因系統故障而導致的高昂的維修成本及商譽損失來看,選用該電源模塊還是合算合算的,在此還值得一提的是羅氏變換器電路,它的突出優點是電路結構簡單,效率高和輸出電壓、電流的紋波值接近于零。
特種電源
高電壓小電流電源、大電流電源、400Hz輸入的AC/DC電源等,可歸于此類,可根據特殊需要選用。開關電源的價位一般在2-8元/瓦特殊小功率和大功率電源價格稍高,可達11-13元/瓦。
主流型號
本系列產品采用高頻電力電子開關變換技術、專門為航空及軍用電子電氣設備設計制造的400HZ靜止變頻電源,可用于飛機設備機載、雷達、導航等軍用電子設備。以及其它需要400HZ中頻電源的場合,是機組式變頻電源的換代產品,具有控制精度高、波形品質好體積小、重量輕、噪聲低操作顯示可選用中文LCD和數字LED面板使用靈活方便。
規格及技術參數
規格型號
三相WZS
容量
1.5
5
6
8
10
20
30
50
90
120
150
輸入
電壓
AC220V±10%AC380V±15%
頻率
50HZ±5%
功率因素
>0.9
輸出
電壓
21V/36V 115V/200V(0~36V、0~250V連續可調)
頻率
400Hz±20%可調(47Hz-63Hz)
穩壓精度
≤1%
穩頻精度
≤0.01%
波形
正弦波<2%(阻性負載)
動態特性
動態響應及恢復時間特性滿足GJB181要求
相位差
120°±2°
過載能力
120%電流600S 150%電流60S 200%電流1S
適應負載
無類型限制,可適應100%不平衡負載
保護
輸入過壓,缺相,逆變過電流,過載、過流內部過熱
效率
≥90%
噪聲
55dB
操作顯示
LED LCD
顯示精度
電壓±1%電流±2%頻率±0.1%
尺寸(W×H×D)mm
460×830×700 550×1300×800 750×1500×900 750×1700×1200
重量(kg)
25
80
90
100
120
200
250
300
400
500
600
技術參數
規格型號
ZWD
輸出電流
50A
100
200
500
1000
1500
2000
2500
輸入
電壓
AC220V±10%AC 380V±15%
頻率
50Hz±5%
功率因素
≥0.9
輸出
電壓
DC額定值28.5V,調節范圍0~35V連續可調
電壓穩定度
≤0.5%
負載穩定度
≤0.5%
紋波
≤0.1%V
動態
動態響應及恢復時間特性滿足GJB181要求
過載能力
120%60s 150%30s 200%5s 400%3s
保護
具有過壓、過載、短路、,內部過熱
效率
≥90%
環境溫度
-20℃~+50℃
相對濕度
≥85%
直流電源分類
分布式直流電源
分布式直流電源是一種新型的直流電源設備,主要應用于小型開關站和用戶末端,為二次控制線路(如微機保護等智能終端及指示燈、模擬指示器等)提供可靠不間斷工作電源,避免交流失電時導致微機保護失去保護作用,解決因操作過電壓及諧波等因素使UPS失效從而導致微機保護失效問題。
同時還可為符合裝置功率要求的一次開關設備(彈簧機構真空斷路器、永磁機構真空斷路器、電動負荷開關等)提供直流操作電源。分布式直流電源具有市電輸入和PT輸入兩種方式,輸出方式從DC220V至DC24V各種規格,可以滿足各種使用場合。裝置最大輸出功率可達600W,可以滿足不同負載的需求。
分布式直流電源體積小,安裝接線方便,適合分散安裝于各種型號的開關設備內。使之比一般直流屏系統更可靠,更經濟(對小型用戶終端更明顯),又節省占地空間,降低線路損耗及安裝工程量,且維護方便,為電力系統供電可靠性提供新的選擇方案。分布式直流電源采用高頻電源技術,蓄電池采用自動充電管理模塊進行維護,大大延長蓄電池的使用壽命,使得裝置運行更加安全可靠。裝置具備通訊、報警功能,可以方便地實現無人值守的遠程自動化管理。
壁掛直流電源
壁掛式直流電源適合小型開關站、小型用戶變電站及小型10KV變電站系統采用一體化設計思想,由整流模塊、監控模塊、降壓單元、配電單元和電池安裝箱構成;具有體積小、結構簡單、獨立構成系統等特點;監控模塊采用LCD漢字菜單顯示,對系統監控和電池自動化管理功能完善,具有與自動化系統連接四遙接口,提供RS232和RS485兩種通訊接口選擇,提供RTU、CDT、MODBUS三種通訊規約選擇。
用環境條件
工組環境溫度:-10℃~+45℃;最大月平均相對濕度:≤90%;最大日平均相對濕度:≤95%;海拔高度:不大于2000米;工作環境條件:無導電微粒塵埃,無腐蝕金屬和破壞絕緣的化學物質,使用地點應具有防御雨、雪、風、沙的設施,周圍不允許充滿水蒸氣或有較嚴重的霉菌存在。
輸入電源
交流輸入電壓:85~265VAC;頻率:50Hz±10%;波形:正弦波,波形畸變<5%;功率要求:單臺不小于150VA。
輸出功率及功耗
(1)連續運行功率:連續運行:≤100W,可滿足微機保護裝置、指示燈、模擬指示器供電需要;由電池供電時,根據電池容量及負載參數可長達8~24小時。?短時運行功率:≤200W,20S,可滿足VS1、VD4、ZN21等大多數10KV系統彈操機構斷路器,電動負荷開關儲能供電需要。?瞬時運行功率:≤600W,100ms,可滿足VS1、VD4、ZN21等大多數10KV系統彈操機構斷路器及負荷開關分合閘供電需要;由電池后備供電時,可操作20次以上。
(2)功率消耗:裝置本身消耗的功率不大于8W。蓄電池的充放電裝置外接2節12V蓄電池,當裝置交流供電停電后,保證直流供電正常連續,具體備用時間由蓄電池容量和負載大小決定,當蓄電池放電至過欠壓時,裝置發出報警信號,并為保護蓄電池自動停止直流輸出;當交流供電正常時,裝置自動恢復直流供電并在72小時之內可將蓄電池重新充滿。
關于直流穩壓穩流電源,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。
上一篇:大功率直流穩壓電源
下一篇:深圳變頻電源