為提高電壓品質在變頻器輸出端并聯功率因數補償電容器這種做法對不對
時間:2021-12-27 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
交流變頻電源部分企業由于用電容量限制,電壓品質得不到保障,特別是大型用電設備投用時,會造成廠站內母線電壓降低,負載功率因數明顯隨著下降。為提高電壓品質,用戶通常在變頻電源輸出端并聯功率因數補償電容器,希望可以改善電動機功率因數。
弊端:將功率因數補償電容器與浪涌吸收器連接在電機電纜上(在傳動單元和電機之間),它們的影響不僅會降低電機的控制精度,還會在傳動單元輸出側形成瞬變電壓,引起ACS 800傳動單元的永久性損壞。如果在ACS 800 的三相輸入線上并聯功率因數補償電容器,必須確保該電容器和ACS 800不會同時充電,以避免浪涌電壓損壞變頻器。變頻器的電流流入改善功率因數用的電容器,由于其充電電流造成變頻器過電流(OCT),所以不能起動。
應對策略:將電容器拆除后運轉,至于改善功率因數,在變頻器的輸入側接入AC電抗器是有效的。
關于為提高電壓品質在變頻器輸出端并聯功率因數補償電容器這種做法對不對,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。